边坡自动化监测方案

 1 工程概况


高边坡监测(图1)

1 监测数据可视化大屏

 1.1 监测内容

主要监测内容如下:

Ø  环境监测,主要为温湿度和降雨量的监测;

Ø  边坡的变形观测,包括边坡关键点的沉降、不均匀沉降,土体深部变形等;

Ø  挡土墙受力监测,包括挡土墙的应变、挡土墙锚杆的受力等;

Ø  挡土墙的变形,主要为挡土墙的倾斜监测;

Ø  土压力和孔隙水压力监测;

Ø  水位监测。

高边坡监测(图1)

 1.2 监测方案

按照监测对象及监测内容,边坡监测的具体监测方案如下表格执行(其中施工期和运营期监测有所区别):

监测内容监测参数监测方式部位
环境监测温度(环境温度)温度传感器结构附近
雨量监测雨量计边坡空旷处
变形监测表面位移GPS/北斗接收机边坡关键位置
表面相对变形拉线位移传感器边坡表面
土体深部位移导轮式固定测斜仪关键部位的测斜管
挡土墙的变形倾角计或者裂缝计等倾斜或者有裂缝部位
应力/应变及受力监测挡土墙混凝土表面应变表面应变计挡土墙重要部位
挡土墙钢筋受力内埋应变计钢筋笼主筋
支护压力土压力盒挡土墙
孔隙水压力孔隙水压计边坡关键位置
锚杆抗拔力/锚杆轴力钢筋计,锚索计锚固端

 1.3 系统优势

Ø  24小时实时监测:对边坡变形受力、坡体倾斜下滑、环境等全自动化在线监测,实时掌握边坡整体施工/运行的安全状态。

Ø  多重分级预警:数据异常时,系统会触发相应三级报警机制,第一时间以短信、传真、广播等形式通知用户。

Ø  应急预案处理:从专家库直接提取相应处理办法,及时采取人员介入、封锁道路等办法,将安全隐患消除在萌芽状态。

Ø  结构损伤机理研究:对结构损伤机理的宏观分析、结构变形及破坏趋势研究、归纳演绎。

Ø  提供参考依据:监测数据的存储,为今后同类工程设计、施工提供类比依据。

Ø  行业规范标准形成:制定出适合结构健康监测的安全评价标准体系,形成行业标准规范。

 2、监测设备

 2.1 倾角及振动变形监测设备参数指标

品名ITEM规格   Specification设备图片
一体化倾角振动网关免外置太阳能,若向阳可永久使用;
    振动量程/精度/分辨率::±2g/0.01g/20μg;
    内置倾角量程/精度(选):±30°/0.05°;
    内置拉线量程/精度(选):1000mm/±1mm;
    传感器供电电压输出:5~15V(可远程配置);
    内置电池可用约200天(60min采集一次);
    支持远程配置采集间隔,上传间隔,并支持设置传感器阈值,触发上报;采集器IP66防水;支持手机端配置;
    工作温度:-40~70℃;
    设备支持定位功能;
    采集器支持振动唤醒及磁铁唤醒;
    采集器支持上传振动时程数据;
    采集器可计算振动基频:分辨率0.01Hz;
    可同时连接MQTT和TCP服务器
高边坡监测(图3)

   2.2 雨量监测设备参数指标 

品名ITEM规格   Specification设备图片
光学雨量计SCI-HWYL100分辨力:0.05mm;
    测量范围:0.01mm~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min);
    测量准确度:≤±3%;
    工作温度:-10℃~50℃;
    工作电压:9~12V;功耗:45mA@12V;
高边坡监测(图4)
数字采集器

免外置太阳能供电,若向阳可持续使用,内置电池可用约200天(60min采集一次)

内置倾角量程/精度(选):±30°/0.05°;

内置拉线量程/精度(选):1000mm/±1mm;

电压输出:5~15V(远程配置);

可振动及磁铁唤醒(选);

可以上传本次降雨量、日降雨量

高边坡监测(图5)

   2.2.1 防雷设计 

使用单项电源避雷器、通讯电缆防雷器实现对感应雷的防护。

直击雷防护,具体避雷方式要求避雷针与被保护物体横向距离不小于3m,避雷针高度按照“滚球法”确定,粗略计算即可。其中,避雷针技术参数要求:

 雷电通流容量kA200;  

 电阻Ω≤1;  

 高度m2.1;  

 质量kg4.8;  

 最大抗风强度m/s40;  

 安装尺寸mmφ70±0.26

      2.2.2 感应雷电防护

接地网的建设选用4根规格为50×50×5mm热镀锌角钢为垂直地极L=2.5m,以40×4mm热镀锌扁钢互连,地极埋地深度>0.7m。避雷针基座为500×500×60mm钢筋混凝土,由地网引两根40×4mm热镀锌扁钢与基座连接(连接处必须为焊接),接地电阻小于10 Ω

  2.3 水位监测设备参数指标

品名ITEM规格   Specification设备图片
水位计量程:20m
    供电电源:9~30VDC
    输出信号:RS485数字输出
    精度:0.1%FS
    分辨率:1mm
    稳定性:≤0.02%FS/年
高边坡监测(图6)
数字采集器

免外置太阳能供电,若向阳可持续使用,内置电池可用约200天(60min采集一次)

内置倾角量程/精度(选):±30°/0.05°;

内置拉线量程/精度(选):1000mm/±1mm;

电压输出:5~15V(远程配置);

可振动及磁铁唤醒(选);

可以上传本次降雨量、日降雨量;

高边坡监测(图7)
  2.4 深层水平位移监测-自动化

对于土体边坡,深层水平位移监测不但能够测到坡体内部的蠕变,更为重要的是可以了解边坡尤其是滑动带的位移情况。监测断面通常选在地质条件差、变形大、可能破坏的部位,或坡度高、稳定性差的部位等。另外,主轴断面一般应设为监测断面。监测断面需布置多个时,断面宜根据地质条件的好坏、边坡坡度的高低等来划分主要断面和次要断面,主要断面布置的监测项目和仪器应比次要断面的多。

高边坡监测(图8)

图2 阵列式位移计参数


品名ITEM

规格   Specification

设备图片

阵列式位移计

量测方向:三维度(X、Y、Z 三向);

角度量程:0~360°;

角度分辨率:0.0028°(每节);

系统稳定性:优于±0.1mm@0.5m;

系统稳定性:优于±1.6mm@32m;

高边坡监测(图9)

阵列式位移计采集器

免外置太阳能供电,若向阳可持续使用,内置电池可用约200天(60min采集一次);

内置倾角量程/精度(选):±30°/0.05°;

内置拉线量程/精度(选):1000mm/±1mm;

电压输出:5~15V(远程配置);

可振动及磁铁唤醒(选);

高边坡监测(图10)

  2.5 GNSS监测设备参数

品名ITEM规格   Specification设备图片
GNSS监测站/基准站接收机内置4G网络传输;
    静态测量精度:平面±(2.5mm+1ppm);
    高程±(5mm+1ppm);
    动态差分精度:水平±(10+1ppm);
    垂直±(20+1ppm);
高边坡监测(图10)

  2.6 支护结构受力监测设备参数

品名ITEM

规格   Specification

设备图片

锚索计

量程:300~1500kN;

孔数:2~8索等;滞后≤1.5%FS;

不重复度≤0.5%FS ;

非线性度≤1.5%FS;

综合误差≤2.5%FS;

高边坡监测(图11)

土压力盒

量程(MPa):0.2/0.4/0.6/0.8/1/2/6;

灵敏度(MPa):0.004;

工作温度(℃):-20~80;

高边坡监测(图12)

一体化振弦采集仪

免外置太阳能供电,若向阳可持续使用,内置电池可用约200天(60min采集一次);

 内置倾角量程/精度(选):±30°/0.05°;

内置拉线量程/精度(选):1000mm/±1mm;

4通道(可定制);

支持蓝牙/4G通信;

电压输出:5~15V(远程配置);   

系统运行功耗:<50mA@3.2V;

高边坡监测(图10)

  2.7 监测常见问题及应对措施

我单位实施过众多监测项目,熟悉本工程所涉及的具体单项,现将各项目常见问题及应对措施列表如下:

序号

监测项目

常见问题

原因及解决措施

1

地面表面变形

误差偏大、无统计规律

一般因为测量仪器精度不够或基准点不够稳定,可采用高可靠性的GNSS设备,同时要求基准站场地稳固,年平均下沉和位移小于2mm

2

土体侧向变形监测

数据异常突变

1.土体测斜管安装时,钻孔与测斜管之间回填不好,出现移动;应用细砂或水泥与膨润土拌合的灰浆缓慢进行回填,避免形成空洞,注意避开锚杆。2.使用阵列式深部位移计,对测斜管扭曲变形进行补偿计算。

3

岩体沉降

误差偏大、无统计规律

一般是基准点出现偏移,要求基准站场地稳固,年平均下沉和位移小于2mm

4

雨量监测

数据与实际降雨量偏差较大

一般是因为传感器孔口被堵,可以选择增加滤网,防止传感器孔口被堵。

5

地下水位监测

水位管堵塞

水位管安装时注意不能破坏过滤布,注意管口要使用专用盖封口。

6

裂缝监测

误差偏大、无统计规律

1.传感器应考虑温度变化引起的影响;

3、联系方式

地址1:广东省深圳市宝安区西乡街道铁仔路52号升业空间A401

技术工程师:薛华18825048328xuehua328@foxmail.com

技术工程师:毛威18145709240nixon.mao@foxmail.com